Installer une prise électrique sur l'arrivée destinée au radiateur
                                    
                        Blue92                    
                                    -
                                     
stf_jpd87 Messages postés 100855 Statut Modérateur -
        stf_jpd87 Messages postés 100855 Statut Modérateur -
        Bonjour,
J'ai besoin d'une prise pour brancher une machine à laver. Arrive à cet endroit l'électricité destiné au radiateur. Puis-je ajouter la prise sur cette arrivée ? Est-il indispensable de remplacer l'un par l'autre ? Dites moi svp
    
    
    
        J'ai besoin d'une prise pour brancher une machine à laver. Arrive à cet endroit l'électricité destiné au radiateur. Puis-je ajouter la prise sur cette arrivée ? Est-il indispensable de remplacer l'un par l'autre ? Dites moi svp
        A voir également:         
- Transformer prise électrique en prise radiateur
- Transformer prise radiateur en prise électrique - Meilleures réponses
- Remplacer prise radiateur par prise electrique - Meilleures réponses
- Prise cuisinière électrique - Guide
- Peut-on brancher un radiateur sur prise et non dans le mur ✓ - Forum Electricité
- Adaptateur prise cuisinière électrique - Forum Plomberie
- Erreur radiateur électrique - Guide
- Branchement cuisinière sur prise normale - Forum Electricité
1 réponse
                        
                            
                    Bonjour
Rien ne vous empêche de rajouter une prise murale et vous connecter sur l'arrivée du radiateur surtout utiliser la terre. Juste une vérification que le disjoncteur soit supérieur aux consommations des deux appareils. Une machine peut consommer 2500Wh + radiateur 2000W =4500W donc mini 20A idéal 25A
Cordialement.
                
                
    
                Rien ne vous empêche de rajouter une prise murale et vous connecter sur l'arrivée du radiateur surtout utiliser la terre. Juste une vérification que le disjoncteur soit supérieur aux consommations des deux appareils. Une machine peut consommer 2500Wh + radiateur 2000W =4500W donc mini 20A idéal 25A
Cordialement.
 
    
    
        
 
            
Electriquement cela fonctionnera si 4500W maxi et câblage en 2,5² et disjoncteur 20A maxi (interdit et dangereux de mettre un disjoncteur 25A sur du 2,5² en locaux d'habitation)
Mais ce ne serait pas possible si le circuit était en 1,5².
Normativement ce n'est pas autorisé, lave-linge et chauffage devant être sur des circuits séparés
Toi qui maîtrises bien les normes: depuis quelle date la norme de 1.5mm² est en place pour les prises ??