Section câble tableau divisionnaire
juju
-
juju -
juju -
Bonjour,
je souhaite installer un tableau électrique indépendant dans mon garage avec 12 prises et 6 éclairages.
le nouveau tableau se situe exactement à 38m de câbles de l'installation principale.
Dois-je tirer du 3G10² ou 3G16² et dois je mettre un disjoncteur dans le tableau principale?
Merci de vos réponses
je souhaite installer un tableau électrique indépendant dans mon garage avec 12 prises et 6 éclairages.
le nouveau tableau se situe exactement à 38m de câbles de l'installation principale.
Dois-je tirer du 3G10² ou 3G16² et dois je mettre un disjoncteur dans le tableau principale?
Merci de vos réponses
A voir également:
- Section cable tableau secondaire
- Tableau divisionnaire section cable - Meilleures réponses
- Tableau secondaire section cable - Meilleures réponses
- Tableau electrique secondaire - Forum Electricité
- Cable sectionné - Guide
- Quel disjoncteur pour alimenter un tableau secondaire ✓ - Forum Electricité
- Cable bleu electrique - Guide
- Section câble alimentation disjoncteur différentiel 63a - Forum Electricité
1 réponse
Bonsoir
Il faudra mettre un disjoncteur au départ du câble
Pour la section, tout dépend de la puissance maxi dont vous voulez disposer dans ce garage
En supposant que votre tableau principal est à proximité du disjoncteur EDF et en tableau sur une chute de tension maxi d'environ 2% cela donne pour 38m de câble :
- 3G6² protégé par un disjoncteur 20A pour 4,5 kW maxi et 2,5% de chute de tension maxi
- 3G10² protégé par un disjoncteur 25A pour 5,5 kW maxi et 1;9% de chute de tension maxi
- 3G10² protégé par un disjoncteur 32A pour 7 kW maxi et 2,4% de chute de tension maxi
- 3G16² protégé par un disjoncteur 40A pour 9 kW maxi et 1,9% de chute de tension maxi
- 3G16² protégé par un disjoncteur 50A pour 11,5 kW maxi et 2,4% de chute de tension maxi
Réfléchissez bien aux usage futurs et en particulier à l'éventuel besoin d'une recharge de véhicule électrique.
En gras, les solutions qui ont ma préférence
Vous inspirer de ceci :

Il faudra mettre un disjoncteur au départ du câble
Pour la section, tout dépend de la puissance maxi dont vous voulez disposer dans ce garage
En supposant que votre tableau principal est à proximité du disjoncteur EDF et en tableau sur une chute de tension maxi d'environ 2% cela donne pour 38m de câble :
- 3G6² protégé par un disjoncteur 20A pour 4,5 kW maxi et 2,5% de chute de tension maxi
- 3G10² protégé par un disjoncteur 25A pour 5,5 kW maxi et 1;9% de chute de tension maxi
- 3G10² protégé par un disjoncteur 32A pour 7 kW maxi et 2,4% de chute de tension maxi
- 3G16² protégé par un disjoncteur 40A pour 9 kW maxi et 1,9% de chute de tension maxi
- 3G16² protégé par un disjoncteur 50A pour 11,5 kW maxi et 2,4% de chute de tension maxi
Réfléchissez bien aux usage futurs et en particulier à l'éventuel besoin d'une recharge de véhicule électrique.
En gras, les solutions qui ont ma préférence
Vous inspirer de ceci :

C'est clair pour moi et je vais anticiper en prenant du 16².
bonne journée