Bonjour à tous,
Je voudrais connaitre la section du câble d'alimentation que je dois enterrer entre le coffret EDF et mon tableau électrique. Abonnement 12 Kva, monophasé, distance 85 m, maison 150m², chauffage électrique. Je souhaite un câble en ALU.
Merci
Je voudrais connaitre la section du câble d'alimentation que je dois enterrer entre le coffret EDF et mon tableau électrique. Abonnement 12 Kva, monophasé, distance 85 m, maison 150m², chauffage électrique. Je souhaite un câble en ALU.
Merci
1 réponse
Bonjour
Le norme indique de prendre une hypothèse de chute de tension maxi de 2% pour cette liaison (attention la plupart des tableaux qu'on trouve sur le net sont faits avec une hypothèse de 3%)
Avec cette hypothèse, il faut du 2x95² alu entre 72m et 98m.
Si chauffage électrique, pensez à passer en plus un câble téléinfo pour un éventuel gestionnaire d'énergie.
Le norme indique de prendre une hypothèse de chute de tension maxi de 2% pour cette liaison (attention la plupart des tableaux qu'on trouve sur le net sont faits avec une hypothèse de 3%)
Avec cette hypothèse, il faut du 2x95² alu entre 72m et 98m.
Si chauffage électrique, pensez à passer en plus un câble téléinfo pour un éventuel gestionnaire d'énergie.