Circuit spécialisé

Stephane29520 Messages postés 1 Statut Membre -  
 Carminas -
Bonjour, je viens vers vous pour avoir des éclaircissements.

Je suis actuellement en train de faire une rénovation , je refais donc une bonne partie de l’électricité.

J’aimerai savoir si c’est possible de mettre 2 prises dédiées en pontage ( 1 frigo + 1 congélateur ) sur le même circuit spécialisé.

Idem pour le four et le micro-onde, sachant que le puissance maximum de ces deux circuit seront inférieur à 4600w pour un disjoncteur de 20A.

Merci pour vos futur réponse

Cordialement

Stéphane

1 réponse

Carminas
 
Bonjour

Congélateur, frigo, micro-onde ne nécessitent pas de circuits spécialisés
Donc vous pouvez ponter (jusqu’à 6 prises dans la cuisine)

En revanche le four doit être sur un circuit spécialisé.
1