Neutre commun et neutre mélangés

Utilisateur anonyme -  
Daniel 26 Messages postés 17786 Statut Modérateur -
Bonsoir,

Je comprend totalement le concept de neutre commun (anciennes installations triphasé comprenant 3 circuit pour un neutre, neutre repiqué sur un circuit différent de sa phase etc..) Mais je vois sur des forums la notion de "neutre mélangés" qui si j'ai bien compris est différente des neutres communs (Je ne vois pas comment un neutre peut-être mélangés sans être commun à un autre circuit). Est-ce que quelqu'un pourrait m'éclairer sans mauvais jeu de mots ?

Merci d'avance pour vos réponses !
A voir également:

9 réponses

stf_frmu Messages postés 53029 Statut Modérateur 12 287
 
Bjr
On parle de neutre mélangé quand tout les neutres sont sur un meme bornier alors que les phase sont sur des porte-fusibles.
Dans ce cas la on ne sait pas quel neutre va avec quelle phase
0
gil
 

bonjour  comment les retrouver 

0
stf_jpd87 Messages postés 100855 Statut Modérateur 28 970 > gil
 

Bonjour gil

Si tous les neutres sont réunis sur un même bornier et que vous souhaitez mettre des disjoncteurs (phase/neutre)

il faut débrancher tous les neutres et sur chaque prise qui doit être protégée par un disjoncteur

faire un pont  (prise rajoutée court-circuitée) Ce qui vous permet du tableau en testant la phase disjoncteur de retrouver le retour du neutre. 

Cordialement.

0
Carminas Messages postés 4383 Statut Modérateur 1 973 > stf_jpd87 Messages postés 100855 Statut Modérateur
 

Bonjour

Attention a bien enlever le pont avant remise sous tension, sinon gros court-circuit associé.

Une solution plus sécure et de mettre à la place du pont une lampe à filament, dont on connait la résistance et de mesurer celle-ci sur le même principe qu'au dessus.

0
Daniel 26 Messages postés 17786 Statut Modérateur 4 601 > stf_jpd87 Messages postés 100855 Statut Modérateur
 

Lampe à filament à la place du shunt même puissante fait l'affaire sans risque .

0