Installation électrique cuisine
Carminas Messages postés 4383 Statut Modérateur -
Bonjour,
Je refait actuellement ma cuisine et je refait l’électricité de cette pièce. Je vais retirer une ligne pour faire un tableau uniquement pour la cuisine. Le problème est que je ne sais pas que choisir pour mon tableau ( quel calibre de différentiel, une ou deux lignes?)
Voici le détail des appareils et éclairage que je vais mettre en place :
32A Tables de cuisson
20A Four 
20A Lave vaisselle 
16A Éclairage + Micro onde
16A Hotte 
16A 3 prises doubles
16A Prise de crédence 2 prises double 
10A Éclairage évier 
- Schema électrique cuisine
 - Fil bleu electrique - Guide
 - Schema electrique va et vient - Guide
 - Cirons cuisine - Guide
 - Blattes cuisine - Guide
 - Erreur radiateur électrique - Guide
 
1 réponse
Bonsoir
Tout dépend de la puissance maxi dont vous voulez disposer :
- 6² : 7kW maxi
- 10² : 9kW maxi
- 16² : 14kW maxi
Quelques remarques :
- L'éclairage et le micro-onde ne doivent pas être sur le même circuit
- La hotte et le micro-onde peuvent être sur le circuit des 2 prises double
- Les 2 éclairages peuvent être sous le même circuit
Pour le calibre des différentiels, voir le schéma joint :
    
    
        
    
    
        
    
