Groupe électrogène et inverseur
astuces72 Messages postés 8349 Statut Membre -
Salut les jeunes
J'ai besoin de vous pour un problème d'inverseur à installer sur une installation électrique chez un ami
Pour essayer de faire simple
En sortie du disjoncteur EDF j ai un tableau avec un sectionneur 63A 2P qui ensuite va au tableau de protection de la maison.
Dans le premier tableau, je vais mettre l'inverseur
Vous trouverez plus bas les photos.
J ai 2 schémas de câblage, lequel dois je prendre ?
Il dise de mettre un disjoncteur 63A, à première vue sur le câble de l'installation.
on n'en met pas sur le câble de groupe électrogène ?
Merci pour votre aide
- Ou se trouve le fusible sur un groupe électrogène
- Groupe électrogène parkside - Forum Electricité
- Naphtaline ou en trouver - Guide
- Mon groupe electrogene demarre et s'arrete - Forum Electricité
- Meilleur groupe électrogène - Guide
- Groupe electrogene démarre et cale - Forum Electricité
5 réponses
Bjr, le premier schéma est bon
le second est réservé a l Australie uniquement avec un Neutre commun
bien entendu ce n est qu un inverseur Manuel en aucun cas il ne tient compte (ou pas) de l alimentation edf
c,a,d qu il doit se situer le plus en amont possible
slt,
Schéma 1 aussi :)
j'aurais tendance à dire que le groupe à déjà toutes les sécurités adéquate.
Mais si le groupe fait plus de 63A, je mettrais un disjoncteur de 60A en sortie de l'inverseur, coté groupe, pour protéger l'inverseur
Sur le réseau ton disjoncteur EDF au max doit être de 60A, si c'est plus, 90A il faudra mettre aussi un disjoncteur 60A pour les même conditions que pour le groupe.
Mais un abonnement 90A mono je sais même pas si y'en a encore !
Salut stf_frmu, même avis > schémas 1
Pour astuces72, tu as fait une erreur de frape " je mettrais un disjoncteur de 60A en sortie de l'inverseur, coté groupe"
je pense que tu voulais écrire " je mettrais un disjoncteur de 60A en entrée de l'inverseur, coté groupe
Re, on ne protège pas un appareillage par un autre appareillage sinon on n en fini pas il ne doit pas y avoir de surtension sinon c est que c est de la came au niveau des contacts
un inverseur pour cette utilisation doit avoir impérativement un point zéro sinon c est le flash assuré si edf est de retour et que le GS est encore en fonction mais la encore ce serait une fausse manip puisqu il est manuel
de toute facon il doit déjà y avoir toutes les protections possibles et inimaginables en aval utilisation!!
quand a savoir si la tension du GS va convenir a tel ou tel appareils il faut essayer
pour l électroménager peu de risques pour le reste a par la remise a zéro de certains appareils PC, horloge etc
c'est pourtant le cas dans toutes installations, parce que tu ne sais pas ce qu'il peut arriver sur un cable.
l'inter dif(ID) d'un tableau est protégé en aval par le disjoncteur EDF.
Pourquoi tu crois qu'un ID il chauffe quand le tableau a été fait avec les pieds, et que par exemple tu as un ID de 40A sous-dimensionné, sous une charge de 50A par exemple.
Dans le cas présent, je mettais un disj pour protéger l'inverseur d'un coup de charge, c'est comme si c'était un disj EDF.
Mais la question ne se pose plus, et le disj n'a plus lieu d'être mis, le groupe fait 40A et l'inverseur 63A, donc voilà...
Vous n’avez pas trouvé la réponse que vous recherchez ?
Posez votre questionAutre question
Ce groupe électrogène fournira 40A pour alimenter la maison.
Quand l'installation basculera sur le groupe, n y a t'il pas danger pour les appareils avec de l électronique, style poele à pellets, volets roulants gérer par une centrale générale d'ouverture fermeture, plaque à induction,....
Si risque que puis je installé entre le groupe et l'inverseur ?



