Demande renseignement

jujuasm -  
 jujuasm -
Bonjour,

voila j'ai une arrivé de courant avec un fil neutre de 2.5mm, avec une borne Wago (a 3 conducteurs) j'ai dérivé un fil neutre de 1.5mm vers l'éclairage d'une maquilleuse avec interrupteur indépendant puis le dernier conducteur un fil neutre de 2.5mm vers une prise électrique.

Est ce que cella et bon de mettre un fil de 1.5mm pour l'éclairage ? Et n'est t'il pas dangereux de mélanger l'arriver 2.5mm avec un 1.5mm ?
je sais pas si vous m'avez bien compris :)

merci pour votre aide

Cdlt Julien

12 réponses

stf_frmu Messages postés 53030 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   12 292
 
bonsoir

la norme interdit de mélanger sur un même circuit des prises de courant et de la lumière !
0
stf_paroroma Messages postés 1870 Statut Membre 592
 
Bonsoir,

comme l'a écrit frmu il est interdit par la norme de mélanger les circuits.

En ce qui concerne des raccordements aux mêmes endroits des fils de sections différentes pour la terre, si cela était dangereux il serait également dangereux de le faire sur le bornier de terre du tableau ...
0
Carminas Messages postés 4383 Statut Modérateur 1 975
 
Bonsoir

La norme interdit effectivement le mélange de circuit

En supposant que vous passiez outre et que vous mélangiez du 2,5² et du 1,5² (ce qui n'est pas pertinent), il faudrait pour assurer le minimum de sécurité nécessaire que le calibre du disjoncteur au départ du circuit n'excède pas 16A.

@+
0
jujudeasm Messages postés 7 Statut Membre
 
Dc ce shema n'est pas bon ? http://img26.imageshack.us/img26/951/sanstitre4kuw.png
0

Vous n’avez pas trouvé la réponse que vous recherchez ?

Posez votre question
jdf_daniel26 Messages postés 5014 Date d'inscription   Statut Contributeur Dernière intervention   1 797
 
Bonjour,
Ce schéma est bon pour le fonctionnement, mais n'est pas aux normes.
Ceux qui passent outre posent une protection supplémentaire sur le circuit lampe.
Cdlt,
0
Carminas Messages postés 4383 Statut Modérateur 1 975
 
Bonjour

D'un point de vue fonctionnement et sécurité ce schéma est valable

Normativement, il ne l'est pas, puisque la norme impose la séparation des circuits prises et éclairage

@+
0
jujuasm
 
mais je risque quoi si je fait cela ?
0
Carminas Messages postés 4383 Statut Modérateur 1 975
 
Vous ne risquez rien, puisque d'un point de vue sécurité c'est valable.

Autrefois c'était d'ailleurs autorisé par la norme, dans certains pays comme la Belgique ça l'est toujours.

C'est essentiellement un problème :
- pratique : les circuits prises ont besoin de plus de puissance et sont câblés le plus souvent en 2,5² alors que pour l'éclairage le 1,5² suffit qui est plus souple d'usage
- de sélectivité : si le disjoncteur associé coupe, vous n'avez ni prise ni éclairage qui fonctionne.

@+
0
jujuasm
 
Et est ce que je dois changer le diamètre de fil allant a la lumière (1.5mm) sachant que l'arriver du fil a la borne wago et de 2.5mm ?

http://imageshack.com/f/mxsanstitre4pnp

cela pose t'il un problème ?
0
Carminas Messages postés 4383 Statut Modérateur 1 975
 
Même si le mélange de section n'est pas dans les règles de l'art car il peut prêter à confusion, il n'est pas normativement interdit.
Ce qui est important c'est qu'il y ait un disj 16A maxi au départ, 16A étant la valeur maxi autorisée pour du 1,5²

@+
0
jujudeasm Messages postés 7 Statut Membre
 
Bah j'ai du disjoncteur 16A et du fil 2,5mm sur tout sauf four et autre gros électroménagers donc c normal ? Je pensai que cédait 20A pr 2,5mm
0
jujuasm
 
Bah j'ai du disjoncteur 16A et du fil 2,5mm sur tout sauf four et autre gros électroménagers donc c normal ? Je pensai que cédait 20A pr 2,5mm
0
Carminas Messages postés 4383 Statut Modérateur 1 975
 
Pour du 2,5², c'est 20A maximum.
Rien n'interdit de mettre moins.
Il est même courant de mettre 16A

Pour four et autre gros électroménager, c'est également 2,5².
Il n'y a que la plaque ou la cuisinière qui doit être en 6²

@+
0
jujuasm
 
ok, merci de votre aide et conseil bien précieux

cdlt
0