Demande renseignement
                                    
                        jujuasm                    
                                    -
                                     
jujuasm -
        jujuasm -
        Bonjour, 
voila j'ai une arrivé de courant avec un fil neutre de 2.5mm, avec une borne Wago (a 3 conducteurs) j'ai dérivé un fil neutre de 1.5mm vers l'éclairage d'une maquilleuse avec interrupteur indépendant puis le dernier conducteur un fil neutre de 2.5mm vers une prise électrique.
Est ce que cella et bon de mettre un fil de 1.5mm pour l'éclairage ? Et n'est t'il pas dangereux de mélanger l'arriver 2.5mm avec un 1.5mm ?
je sais pas si vous m'avez bien compris :)
merci pour votre aide
Cdlt Julien
    
    
    
        voila j'ai une arrivé de courant avec un fil neutre de 2.5mm, avec une borne Wago (a 3 conducteurs) j'ai dérivé un fil neutre de 1.5mm vers l'éclairage d'une maquilleuse avec interrupteur indépendant puis le dernier conducteur un fil neutre de 2.5mm vers une prise électrique.
Est ce que cella et bon de mettre un fil de 1.5mm pour l'éclairage ? Et n'est t'il pas dangereux de mélanger l'arriver 2.5mm avec un 1.5mm ?
je sais pas si vous m'avez bien compris :)
merci pour votre aide
Cdlt Julien
12 réponses
                        
                    Bonsoir, 
comme l'a écrit frmu il est interdit par la norme de mélanger les circuits.
En ce qui concerne des raccordements aux mêmes endroits des fils de sections différentes pour la terre, si cela était dangereux il serait également dangereux de le faire sur le bornier de terre du tableau ...
    
                comme l'a écrit frmu il est interdit par la norme de mélanger les circuits.
En ce qui concerne des raccordements aux mêmes endroits des fils de sections différentes pour la terre, si cela était dangereux il serait également dangereux de le faire sur le bornier de terre du tableau ...
                        
                    Bonsoir
La norme interdit effectivement le mélange de circuit
En supposant que vous passiez outre et que vous mélangiez du 2,5² et du 1,5² (ce qui n'est pas pertinent), il faudrait pour assurer le minimum de sécurité nécessaire que le calibre du disjoncteur au départ du circuit n'excède pas 16A.
@+
    
                La norme interdit effectivement le mélange de circuit
En supposant que vous passiez outre et que vous mélangiez du 2,5² et du 1,5² (ce qui n'est pas pertinent), il faudrait pour assurer le minimum de sécurité nécessaire que le calibre du disjoncteur au départ du circuit n'excède pas 16A.
@+
Vous n’avez pas trouvé la réponse que vous recherchez ?
Posez votre question
                        
                    Bonjour, 
Ce schéma est bon pour le fonctionnement, mais n'est pas aux normes.
Ceux qui passent outre posent une protection supplémentaire sur le circuit lampe.
Cdlt,
    
                Ce schéma est bon pour le fonctionnement, mais n'est pas aux normes.
Ceux qui passent outre posent une protection supplémentaire sur le circuit lampe.
Cdlt,
                        
                    Bonjour
D'un point de vue fonctionnement et sécurité ce schéma est valable
Normativement, il ne l'est pas, puisque la norme impose la séparation des circuits prises et éclairage
@+
    
                D'un point de vue fonctionnement et sécurité ce schéma est valable
Normativement, il ne l'est pas, puisque la norme impose la séparation des circuits prises et éclairage
@+
                        
                    Vous ne risquez rien, puisque d'un point de vue sécurité c'est valable. 
Autrefois c'était d'ailleurs autorisé par la norme, dans certains pays comme la Belgique ça l'est toujours.
C'est essentiellement un problème :
- pratique : les circuits prises ont besoin de plus de puissance et sont câblés le plus souvent en 2,5² alors que pour l'éclairage le 1,5² suffit qui est plus souple d'usage
- de sélectivité : si le disjoncteur associé coupe, vous n'avez ni prise ni éclairage qui fonctionne.
@+
    
                Autrefois c'était d'ailleurs autorisé par la norme, dans certains pays comme la Belgique ça l'est toujours.
C'est essentiellement un problème :
- pratique : les circuits prises ont besoin de plus de puissance et sont câblés le plus souvent en 2,5² alors que pour l'éclairage le 1,5² suffit qui est plus souple d'usage
- de sélectivité : si le disjoncteur associé coupe, vous n'avez ni prise ni éclairage qui fonctionne.
@+
                        
                    Et est ce que je dois changer le diamètre de fil allant a la lumière (1.5mm) sachant que l'arriver du fil a la borne wago et de 2.5mm ?   
http://imageshack.com/f/mxsanstitre4pnp
cela pose t'il un problème ?
    
                http://imageshack.com/f/mxsanstitre4pnp
cela pose t'il un problème ?
                        
                    Bah j'ai du disjoncteur 16A et du fil 2,5mm sur tout sauf four et autre gros électroménagers donc c normal ? Je pensai que cédait 20A pr 2,5mm