Condensation sur bacacier avec feutre / toiture chaude.
sylvain76
-
lucienpel -
lucienpel -
Bonjour,
merci d'avance à celles et ceux qui me répondront.
J'ai fait une extension bois et pour la toiture j'ai posé de la tôle bacacier avec feutre anti-condensation.
J'ai ensuite posé la laine de roche (rockwool) de manière à faire une toiture chaude. J'ai bien collé l'isolant à la toiture.
Avant de poser le placo (ce matin) j'ai jeté un oeil et beaucoup d'endroits comportaient de l'humidité ...
Je pense avoir trouvé le problème mais j'aimerai avoir vos certitudes sur le sujet :
je n'ai pas obstrué les orifices des ondes en tête de bâtiment, du coup j'ai de l'air qui circule.
pensez-vous que ce soit uniquement cela svp ?
merci d'avance à celles et ceux qui me répondront.
J'ai fait une extension bois et pour la toiture j'ai posé de la tôle bacacier avec feutre anti-condensation.
J'ai ensuite posé la laine de roche (rockwool) de manière à faire une toiture chaude. J'ai bien collé l'isolant à la toiture.
Avant de poser le placo (ce matin) j'ai jeté un oeil et beaucoup d'endroits comportaient de l'humidité ...
Je pense avoir trouvé le problème mais j'aimerai avoir vos certitudes sur le sujet :
je n'ai pas obstrué les orifices des ondes en tête de bâtiment, du coup j'ai de l'air qui circule.
pensez-vous que ce soit uniquement cela svp ?
A voir également:
- Peinture anti condensation bac acier
- Casse goutte bac acier - Meilleures réponses
- Feutre anti-condensation pour bac acier brico dépôt - Meilleures réponses
- Comment éviter la condensation sur tôles de bardage ? - Forum Isolation
- Éviter les gouttes sous bac acier - Forum Charpente, toiture, combles
- Comment stopper la condensation d'une toiture en acier ? - Forum Isolation
- Condensation sous un bac acier isolé de 5 cm - Forum Isolation
- Feutre anti-condensation pour bac acier brico dépôt - Forum Charpente, toiture, combles
1 réponse
Bonjour
lorsque l'on fait une toiture chaude l'anti condensation n'est pas utile car il ne peut pas
jouer son rôle.
Ce dispositif n'est valable que pour les toitures froides, c'est à dire ventilée ;pour faire
simple en cas de condensation , l'anti condensation agit comme un buvard,
il re larguera dans la journée l'humidité accumulée du fait de la ventilation
en sous toiture
En toiture chaude il faut 'fermer' toutes les entrées d'air :
en bas de pente, closoirs pour obturer les ondes
pas de faîtières ventilées
Toiture bac acier : DTU 40.35
Cdt
lorsque l'on fait une toiture chaude l'anti condensation n'est pas utile car il ne peut pas
jouer son rôle.
Ce dispositif n'est valable que pour les toitures froides, c'est à dire ventilée ;pour faire
simple en cas de condensation , l'anti condensation agit comme un buvard,
il re larguera dans la journée l'humidité accumulée du fait de la ventilation
en sous toiture
En toiture chaude il faut 'fermer' toutes les entrées d'air :
en bas de pente, closoirs pour obturer les ondes
pas de faîtières ventilées
Toiture bac acier : DTU 40.35
Cdt
ça fera l'étanchéité à l'air pour cette partie, mais je ne suis pas sur
de la durabilité dans le temps..
Cdt