7 réponses
                        
                    Bonjour
Ce qui compte ce n'est pas le nombre de prises par pièce, mais le nombre de prises par circuit (donc par disjoncteur ou fusible)
Sachant que le nombre de socles de prises de courant 16A alimentés par un même circuit est limité à :
- 5 lorsque la section des conducteurs du circuit est de 1,5 mm² (protégé par disjoncteur 16A max, fusible interdit)
ou
- 8 lorsque la section des conducteurs du circuit est de 2,5 mm² (protégé par disjoncteur 20A max ou fusible 16A max)
Lorsque des socles de prise de courant sont montés dans un même boitier, ils sont décomptés de la manière suivante :
- 1 socle par boitier --> 1 socle décompté
- 2 socles par boitier --> 1 socle décompté
- 3 socles par boitier --> 2 socles décomptés
- 4 socles par boitier --> 2 socles décomptés
- plus de 4 socles par boitier --> 3 socles décomptés.
Les calibres de protection sont bien des calibres maxi, on peut toujours mettre moins.
@+
    
                Ce qui compte ce n'est pas le nombre de prises par pièce, mais le nombre de prises par circuit (donc par disjoncteur ou fusible)
Sachant que le nombre de socles de prises de courant 16A alimentés par un même circuit est limité à :
- 5 lorsque la section des conducteurs du circuit est de 1,5 mm² (protégé par disjoncteur 16A max, fusible interdit)
ou
- 8 lorsque la section des conducteurs du circuit est de 2,5 mm² (protégé par disjoncteur 20A max ou fusible 16A max)
Lorsque des socles de prise de courant sont montés dans un même boitier, ils sont décomptés de la manière suivante :
- 1 socle par boitier --> 1 socle décompté
- 2 socles par boitier --> 1 socle décompté
- 3 socles par boitier --> 2 socles décomptés
- 4 socles par boitier --> 2 socles décomptés
- plus de 4 socles par boitier --> 3 socles décomptés.
Les calibres de protection sont bien des calibres maxi, on peut toujours mettre moins.
@+
                        
                    Justement g éteint le disjoncteur chambre 1 et 2 y'a 7 prise qui fonctionne pas mais les prise sont brancher sur un disjoncteur 16A dc si je veux rajouter une prise je peut ?
                
                
    
                
                        
                    Bonsoir
Vous pouvez également rajouter une prise double, ce sera toujours normativement bon.
Reste que les appareils qu'on branche dans une chambre ne sont pas bien gourmants.
Si vous mettiez encore une prise en plus, la terre ne s'arrêterait pas de tourner.
@+
    
                Vous pouvez également rajouter une prise double, ce sera toujours normativement bon.
Reste que les appareils qu'on branche dans une chambre ne sont pas bien gourmants.
Si vous mettiez encore une prise en plus, la terre ne s'arrêterait pas de tourner.
@+
Vous n’avez pas trouvé la réponse que vous recherchez ?
Posez votre question
                        
                    Bonjour  
Par exemple ceci :
https://www.legrand.fr/pro/catalogue?showTarif=true#reference=664745
En ajoutant une plaque de finition de ce type
https://www.legrand.fr/pro/catalogue?showTarif=true#reference=665002
Je vous ai donné celle ci pour l'exemple, mais cela existe dans toutes les marques
A noter qu'il n'y a pas d'obligation qu'elle soit précablée. C'est juste plus pratique (mais plus cher)
  
@+
    
                Par exemple ceci :
https://www.legrand.fr/pro/catalogue?showTarif=true#reference=664745
En ajoutant une plaque de finition de ce type
https://www.legrand.fr/pro/catalogue?showTarif=true#reference=665002
Je vous ai donné celle ci pour l'exemple, mais cela existe dans toutes les marques
A noter qu'il n'y a pas d'obligation qu'elle soit précablée. C'est juste plus pratique (mais plus cher)
@+